Hallo Leute,
Da es nun schon öfter vorkam, dass ich mit Schnittstellen an Smarthome-Systemen gearbeitet habe, und Feststellen musste, dass diese den entsprechenden Status nicht unterstützen, würde ich nun darum bitten, den Status 18 in die listen zur API aufzunehmen.
Zur Erinnerung :
Der Status 18/DOORDELAY bedeutet, dass der Mäher in der Ladestation auf das öffnen der Tür wartet.
Entweder nach ablauf einer voreingestellten Zeit,
oder durch aufrufen der URL "http://<ip des mähers>/xml?cmd=door?release" verlässt der Mäher die Ladestation.
Außerdem wäre da noch "dooropen", was aber bei deaktivierter Türsteuerung durch Robonect fehlt und deshalb Fehler verursachen kann, wenn eine Software so Programmiert wird dass sie das Argument zwingend erwartet.
Gruß, Tom
Hinzufügen des Status 18 in die gängigen API Listen
Moderator: Lampi
- shadowkiller
- Forum-Veteran
- Beiträge: 4475
- Registriert: Do 11. Jan 2018, 08:42
- Wohnort: Würzburg
- Mäher: Husqvarna Automower 315
- Firmware des Mähers (MSW): MSW 10.xx.xx
- Herstellungsjahr: 2017 (Modell 2018)
- Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.5)
- Robonect Firmware: 1.3 (WLAN 1.7.4)
- hat sich bedankt: 160 Male
- wurde gedankt: 135 Male
Re: Hinzufügen des Status 18 in die gängigen API Listen
Ich kenne mich mit den APIs nicht so gut aus und verstehe wahrscheinlich deshalb Deine Bitte nicht.
Ist der Abruf von Status 18 nun eine neue API von Robonect, oder der Wunsch, dass diese API in die Firmware eingebaut wird?
Ist der Abruf von Status 18 nun eine neue API von Robonect, oder der Wunsch, dass diese API in die Firmware eingebaut wird?
Zuletzt geändert von shadowkiller am So 19. Jul 2020, 00:27, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Dibbvehler korrigiert
Grund: Dibbvehler korrigiert
Anleitung zur Erstinstallation
--
Robonect® Dokumentation (= Gebrauchsanweisung = Bedienungsanleitung) und Support
--
Forum cooler nutzen: Hervorhebungen machen und Screenshots posten
--
Es wurde schon alles gefragt, nur noch nicht von allen. (frei nach Karl Valentin)
--
Robonect® Dokumentation (= Gebrauchsanweisung = Bedienungsanleitung) und Support
--
Forum cooler nutzen: Hervorhebungen machen und Screenshots posten
--
Es wurde schon alles gefragt, nur noch nicht von allen. (frei nach Karl Valentin)
-
- Forum-Nutzer
- Beiträge: 14
- Registriert: Sa 13. Apr 2019, 16:41
- Mäher: Husqvarna Automower 105
- Firmware des Mähers (MSW): MSW 6.xx.xx
- Herstellungsjahr: 2017 (Modell 2018)
- Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.5)
- Robonect Firmware: 1.3 Final Release
Re: Hinzufügen des Status 18 in die gängigen API Listen
Der Status ist schon vorhanden, aber hier im Forum nur einmal sehr versteckt von Admin angesprochen worden.
Also wäre meine Bitte, diesen Status in die Listen zur API aufzunehmen.
Ich erlaube mir hier, LaborEtArs Beitragviewtopic.php?f=10&t=2535 zu Zitieren:
Hier noch der Beitrag zum Thema von Admin: viewtopic.php?f=10&t=1663&p=13613&hilit ... lay#p13613
Danke schonmal im voraus
Also wäre meine Bitte, diesen Status in die Listen zur API aufzunehmen.
Ich erlaube mir hier, LaborEtArs Beitragviewtopic.php?f=10&t=2535 zu Zitieren:
Hier fehlt eben der Status 18: Tür öffnet sich........Status
............> 0: Status wird ermittelt
............> 1: Automower parkt
............> 2: Automower mäht
............> 3: Automower sucht die Ladestation
............> 4: Automower lädt
............> 5: Automower sucht (wartet auf das Umsetzen im manuellen Modus)
............> 7: Fehlerstatus
............> 8: Schleifensignal verloren
............> 16: Automower abgeschaltet
............> 17: Automower schläft
Hier noch der Beitrag zum Thema von Admin: viewtopic.php?f=10&t=1663&p=13613&hilit ... lay#p13613
Danke schonmal im voraus
-
- Forum-Nutzer
- Beiträge: 14
- Registriert: Sa 13. Apr 2019, 16:41
- Mäher: Husqvarna Automower 105
- Firmware des Mähers (MSW): MSW 6.xx.xx
- Herstellungsjahr: 2017 (Modell 2018)
- Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.5)
- Robonect Firmware: 1.3 Final Release
Re: Hinzufügen des Status 18 in die gängigen API Listen
Nach einem Update auf die Firmware 1.2 ist jetzt alles anders...
Demnach ist das egal, denn die Listen müssen sowieso auf den neuesten Stand gebracht werden.
Edit: Also, mein Setup mit der Tür funktioniert immer noch.
Nur bleibt der Status der Tür auf "öffnet sich" bzw. "schließt sich" stehen.
Hier würde ich bei Admin die entsprechenden API Kommandos erfragen, die dem Mäher mitteilen: Tor ist jetzt offen bzw. geschlossen
Außerdem noch folgende Frage: Kann der Mäher mit diesem Setup vor dem Zurückfahren zur Ladestation(Heimweg) warten, bis vom Smarthome bestätigt wurde, dass die Tür geöffnet ist?
Sonst kommt es vor dass meiner sein Suchkabel schneller findet, als das Rolltor oben ist, und sich dann rückwärts gegen das Rolltor bewegt und sich durch dieses beim öffnungsvorgang dann angehoben fühlt und Alarm gibt.
Demnach ist das egal, denn die Listen müssen sowieso auf den neuesten Stand gebracht werden.
Edit: Also, mein Setup mit der Tür funktioniert immer noch.
Nur bleibt der Status der Tür auf "öffnet sich" bzw. "schließt sich" stehen.
Hier würde ich bei Admin die entsprechenden API Kommandos erfragen, die dem Mäher mitteilen: Tor ist jetzt offen bzw. geschlossen
Außerdem noch folgende Frage: Kann der Mäher mit diesem Setup vor dem Zurückfahren zur Ladestation(Heimweg) warten, bis vom Smarthome bestätigt wurde, dass die Tür geöffnet ist?
Sonst kommt es vor dass meiner sein Suchkabel schneller findet, als das Rolltor oben ist, und sich dann rückwärts gegen das Rolltor bewegt und sich durch dieses beim öffnungsvorgang dann angehoben fühlt und Alarm gibt.