MickLydie
Forum-Anfänger
Beiträge: 2
Registriert: Mi 25. Aug 2021, 11:17
Mäher: Husqvarna Automower 305
Herstellungsjahr: 2020
Robonect-Modul: noch kein Robonect verbaut
Robonect Firmware: -

Url Syntax

Beitrag von MickLydie »

Hallo Liebe Robonect Community


Ich hätte eine Kleine Frage die ich selbst trotz sorgfältiges Studieren der kompletter Doku nicht beantworten konnte.
Ich habe leider noch kein Robonect Modul, und deshalb kann ich noch nicht testen (möchte zuerst abwarten bis die Garantie von meinem Mäher abgelaufen ist ;) )

Kann sie URL Syntax von dem Push Service beliebig aussehen?
Ich möchte nicht alle x Sekunden den Status von dem Mäher abrufen sondern nur bei einem Ereignis ein Merker in meiner SPS setzen (z.B.: MW1 auf 1 setzen) damit ich den Status von dem Mäher nur bei Bedarf abrufen kann.

Die komplette URL wurde dann z.B. wie folgt aussehen.
http://admin:xxxx@xxx.xxx.xxx.xxx:80/WR ... FORMAT1=%d

Im Feld Kommunikation / Push-Service / Allgemein / URL wurde ich dann nur "xxx.xxx.xxx.xxx:80/WRITEPI?ADR1=MW1&VALUE1=1&FORMAT1=%d" eingeben.

Würde sowas funktionieren?

vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung.

Mit freundlichen Grüssen,
Micklydie

Lampi
sehr erfahrener Forum-Nutzer
Beiträge: 704
Registriert: Di 14. Feb 2017, 17:07
Mäher: Husqvarna Automower 330X
Firmware des Mähers (MSW): MSW 7.xx.xx
Herstellungsjahr: 2014
Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.1)
Robonect Firmware: V1.3b
hat sich bedankt: 8 Male
wurde gedankt: 82 Male

Re: Url Syntax

Beitrag von Lampi »

Hallo MickLydie,

MickLydie hat geschrieben:
Mi 25. Aug 2021, 11:59
Kann sie URL Syntax von dem Push Service beliebig aussehen?
Grundsätzlich erst mal ja. Allerdings mit der Einschränkung, dass das Eingabefeld momentan nur 64 Zeichen unterstützt.


MickLydie hat geschrieben:
Mi 25. Aug 2021, 11:59
... ein Merker in meiner SPS setzen (z.B.: MW1 auf 1 setzen) ...
Darf ich fragen welche SPS du einsetzt? Unter MW verstehe ich ein Merkerword, das wären dann aber 16 Bit. So ist es zumindest bei Siemens.


Gruß
Lampi
Fragen? Fragen!

MickLydie
Forum-Anfänger
Beiträge: 2
Registriert: Mi 25. Aug 2021, 11:17
Mäher: Husqvarna Automower 305
Herstellungsjahr: 2020
Robonect-Modul: noch kein Robonect verbaut
Robonect Firmware: -

Re: Url Syntax

Beitrag von MickLydie »

Hallo

vielen Dank für deine Antwort.
OK tönt vorerst mal gut. ich werde es im Frühjahr probieren ;).

ich verwende eine Wago 750-880.
Ja leider ist ein Merkerword 16 bit gross,
Ich muss aber einen Word verwenden, weil über WRITEPI nur Word geschrieben werden können.

Danke und Gruss.
Micklydie.