Kommunikationsproblem bei asgeschaltetem AccessPoint
Verfasst: Do 10. Mai 2018, 23:41
Ich benutze hauptsächlich die API-Schnittstelle über das Heimnetz. Dort wird 1x je Minute der Status gelesen. Wenn das
fehlschlägt, wir nach 10s später erneut versucht, bis zu 5x. Das alles hat super funktioniert.
Jetzt wollte ich den AccessPoint ausschalten und hatte sofort Probleme. Robonect war oft nicht erreichbar, manchmal
beim 3. oder 5. Versuch, manchmal gar nicht. Wenn es beim 5. Versuch funktioniert hat, kommt die reguläre Abfrage 10s später, die funktionierte dann immer. Aber nach einer weiteren Minute ging es nie im ersten Versuch. Per Telnet vom einem anderen PC ging das auch nicht. Was ich auch noch beobachtet habe, wenn ich parallel über das Web-Interface verbunden war und öfter einzelne Punkte aufgerufen habe, ging auch die API-Schnittstelle ohne Probleme.
Wenn ich den AccessPoint wieder aktiviere, läuft alles ohne Probleme. Wie gesagt, Verbindungen über den AcessPoint gibt es nicht. Unten kommen noch die Infos über das WLAN.
Viele Grüße, thomas2403
Allgemein:
Robonect Hardware: Robonect Hx (Rev.4)
Firmware Robonect: z.B.: V1.0 Beta 4
Wieviele Router / Repeater verwendet eurer WLAN: z.B. 1 Router
Uhrzeit / Datum: über Internet synchronisiert
Abschaltzeiten: --
Robonect Access-Point Konfiguration (auch wenn deaktiviert ausfüllen):
Access-Point aktiv: AN
Verschlüsselung: WPA2
DHCP: An
IP-Adresse: 192.168.2.1
Subnetmask: 255.255.255.0
Robonect Heimnetz Konfiguration (auch wenn deaktiviert ausfüllen):
Heimnetz aktiv: AN
Verschlüsselung: WPA2
DHCP: An
IP-Adresse: 192.168.10.235
Subnetmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.10.240
fehlschlägt, wir nach 10s später erneut versucht, bis zu 5x. Das alles hat super funktioniert.
Jetzt wollte ich den AccessPoint ausschalten und hatte sofort Probleme. Robonect war oft nicht erreichbar, manchmal
beim 3. oder 5. Versuch, manchmal gar nicht. Wenn es beim 5. Versuch funktioniert hat, kommt die reguläre Abfrage 10s später, die funktionierte dann immer. Aber nach einer weiteren Minute ging es nie im ersten Versuch. Per Telnet vom einem anderen PC ging das auch nicht. Was ich auch noch beobachtet habe, wenn ich parallel über das Web-Interface verbunden war und öfter einzelne Punkte aufgerufen habe, ging auch die API-Schnittstelle ohne Probleme.
Wenn ich den AccessPoint wieder aktiviere, läuft alles ohne Probleme. Wie gesagt, Verbindungen über den AcessPoint gibt es nicht. Unten kommen noch die Infos über das WLAN.
Viele Grüße, thomas2403
Allgemein:
Robonect Hardware: Robonect Hx (Rev.4)
Firmware Robonect: z.B.: V1.0 Beta 4
Wieviele Router / Repeater verwendet eurer WLAN: z.B. 1 Router
Uhrzeit / Datum: über Internet synchronisiert
Abschaltzeiten: --
Robonect Access-Point Konfiguration (auch wenn deaktiviert ausfüllen):
Access-Point aktiv: AN
Verschlüsselung: WPA2
DHCP: An
IP-Adresse: 192.168.2.1
Subnetmask: 255.255.255.0
Robonect Heimnetz Konfiguration (auch wenn deaktiviert ausfüllen):
Heimnetz aktiv: AN
Verschlüsselung: WPA2
DHCP: An
IP-Adresse: 192.168.10.235
Subnetmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.10.240