[BESTÄTIGT] 3.3V extern bricht zusammen
-
- erfahrener Forum-Nutzer
- Beiträge: 98
- Registriert: Mi 16. Aug 2017, 16:37
- Wohnort: Oldenburg (Oldb)
- Mäher: Gardena R40Li
- Firmware des Mähers (MSW): MSW 6.xx.xx
- Herstellungsjahr: 2017
- Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.4)
- Robonect Firmware: 1.2 RC0
[BESTÄTIGT] 3.3V extern bricht zusammen
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein Bug ist, oder ob mein Mäher einen Vogel hat.
Heute Morgen habe ich die Direktsteuerung über die Androidapp von campus ausprobiert, welche seit Beta 4 wieder laufen sollte - tut Sie auch. Danach auf Auto gestellt und Mäher ist vorschriftsmäßig in die Ladeschale gefahren.
In diesem Zusammenhang - leider kann ich nicht sagen wobei genau - habe ich eine Meldung über EMail: Kritischer Zustand! Unterspannung 3.3V extern (3192mV)! und eine über SMS: Kritischer Zustand! Unterspannung 3.3V extern (9mV)! erhalten.
Als ich das in der Firma realisiert habe, habe ich mich auf die Weboberfläche von Robonect geloggt und den Reiter Health aufgerufen. Alle Werte waren i.O. Plötzlich viel der Spannungswert 3.3 extern auf null ab um Sekunden später wieder auf knapp 3.3 V zu steigen. Nach einem Reload blieb der Wert dann dauerhaft auf 0mV. Das der Wert in dem Moment abfällt wo ich nachschaue ist mir eigentlich des Zufalls zuviel.
Ich habe dann testweise eine Mähauftrag gestartet - Mäher fuhr planmäßig los, der Wert steht jetzt wieder auf knapp 3,3 V.
Nach dem Mäher steht er jetzt wieder in der Schale und lädt. Wert bleibt auf 3,3V
Mehr kann ich aktuell nicht berichten - aber ich beobachte das mal weiter...
Grüße, digi
Heute Morgen habe ich die Direktsteuerung über die Androidapp von campus ausprobiert, welche seit Beta 4 wieder laufen sollte - tut Sie auch. Danach auf Auto gestellt und Mäher ist vorschriftsmäßig in die Ladeschale gefahren.
In diesem Zusammenhang - leider kann ich nicht sagen wobei genau - habe ich eine Meldung über EMail: Kritischer Zustand! Unterspannung 3.3V extern (3192mV)! und eine über SMS: Kritischer Zustand! Unterspannung 3.3V extern (9mV)! erhalten.
Als ich das in der Firma realisiert habe, habe ich mich auf die Weboberfläche von Robonect geloggt und den Reiter Health aufgerufen. Alle Werte waren i.O. Plötzlich viel der Spannungswert 3.3 extern auf null ab um Sekunden später wieder auf knapp 3.3 V zu steigen. Nach einem Reload blieb der Wert dann dauerhaft auf 0mV. Das der Wert in dem Moment abfällt wo ich nachschaue ist mir eigentlich des Zufalls zuviel.
Ich habe dann testweise eine Mähauftrag gestartet - Mäher fuhr planmäßig los, der Wert steht jetzt wieder auf knapp 3,3 V.
Nach dem Mäher steht er jetzt wieder in der Schale und lädt. Wert bleibt auf 3,3V
Mehr kann ich aktuell nicht berichten - aber ich beobachte das mal weiter...
Grüße, digi
-
- Forum-Nutzer
- Beiträge: 41
- Registriert: So 15. Apr 2018, 12:55
- Mäher: Husqvarna Automower 315
- Firmware des Mähers (MSW): MSW 10.xx.xx
- Herstellungsjahr: 2016
- Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.5)
- Robonect Firmware: 1.0beta6
- hat sich bedankt: 1 Mal
Re: 3.3V extern bricht zusammen
Hallo,
ich bekam die Meldung über zu niedrige Spannung ebenfalls. Es passiert entweder beim Rausziehen und Reinschieben des AM315 aus der/in die Ladestation, so genau weiß ich es nicht mehr. Jetzt ist wieder alles ok.
Gruß
Blueberry63
ich bekam die Meldung über zu niedrige Spannung ebenfalls. Es passiert entweder beim Rausziehen und Reinschieben des AM315 aus der/in die Ladestation, so genau weiß ich es nicht mehr. Jetzt ist wieder alles ok.
Gruß
Blueberry63
-
- erfahrener Forum-Nutzer
- Beiträge: 98
- Registriert: Mi 16. Aug 2017, 16:37
- Wohnort: Oldenburg (Oldb)
- Mäher: Gardena R40Li
- Firmware des Mähers (MSW): MSW 6.xx.xx
- Herstellungsjahr: 2017
- Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.4)
- Robonect Firmware: 1.2 RC0
Re: 3.3V extern bricht zusammen
Nachtrag:
Der Mäher hat bis gerade geladen und schickt mir nach Ladeende jetzt eine Nachricht mit der Unterspannung. Kontrolle über Webfrontend ergibt 0mV
Ich habe den Eindruck das er im "Schlafmodus" die Spannung abschaltet? Ich wecke ihn mal...
Das scheint es zu sein. Sobald der Status auf schläft geht wird die externe 3,3V Leitung tot geschaltet.
Der Mäher hat bis gerade geladen und schickt mir nach Ladeende jetzt eine Nachricht mit der Unterspannung. Kontrolle über Webfrontend ergibt 0mV
Ich habe den Eindruck das er im "Schlafmodus" die Spannung abschaltet? Ich wecke ihn mal...
Das scheint es zu sein. Sobald der Status auf schläft geht wird die externe 3,3V Leitung tot geschaltet.
-
- sehr erfahrener Forum-Nutzer
- Beiträge: 141
- Registriert: Mi 2. Aug 2017, 12:27
- Wohnort: Bayern
- Mäher: Husqvarna Automower 315
- Firmware des Mähers (MSW): MSW 7.xx.xx
- Herstellungsjahr: 2017
- Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.4)
- Robonect Firmware: V1.3
- hat sich bedankt: 2 Male
Re: 3.3V extern bricht zusammen
Kontrolliere mal die "Schleifeneinstellung" im Menü "Installation - Schleife".
Steht dort "Normaler Betrieb" oder "ECO Modus"? An letzterem könnte eine Abschaltung der Schleifen im Ruhezustand liegen, oder verstehe ich die Funktion falsch?
Steht dort "Normaler Betrieb" oder "ECO Modus"? An letzterem könnte eine Abschaltung der Schleifen im Ruhezustand liegen, oder verstehe ich die Funktion falsch?
-
- erfahrener Forum-Nutzer
- Beiträge: 98
- Registriert: Mi 16. Aug 2017, 16:37
- Wohnort: Oldenburg (Oldb)
- Mäher: Gardena R40Li
- Firmware des Mähers (MSW): MSW 6.xx.xx
- Herstellungsjahr: 2017
- Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.4)
- Robonect Firmware: 1.2 RC0
Re: 3.3V extern bricht zusammen
@mow-joe
Das hat mit der Schleifenspannung nichts zu tun. (Steht bei mir auch auf Normal)
Wenn ich mich recht erinnere waren die 3,3V extern für diverse Zusätze gedacht (LED-Licht, GPS, Cam etc.) und werden vom Robonect-Modul zur Verfügung gestellt.
Das hat mit der Schleifenspannung nichts zu tun. (Steht bei mir auch auf Normal)
Wenn ich mich recht erinnere waren die 3,3V extern für diverse Zusätze gedacht (LED-Licht, GPS, Cam etc.) und werden vom Robonect-Modul zur Verfügung gestellt.
-
- Administrator
- Beiträge: 2907
- Registriert: Di 19. Jan 2016, 18:34
- Wohnort: Kiel
- Mäher: Gardena SILENO City 500
- Firmware des Mähers (MSW): MSW 11.xx.xx
- Herstellungsjahr: 2017 (Modell 2018)
- Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.5)
- Robonect Firmware: stets die Allerneuste :-)
- hat sich bedankt: 1 Mal
- wurde gedankt: 60 Male
- Kontaktdaten:
Re: 3.3V extern bricht zusammen
Bei den 3.3V extern handelt es sich um die Spannung, die der Mäher selber für seinen Prozessor benötigt. Wenn er einschläft, wird diese abgeschaltet. Anscheind ist die Flanke aber nicht steil genug, so dass kurzzeitig eine Unterspannung erkannt wird.
(< 0.5V ist wieder ok).
Ich werde hier eine Hysterese einbauen.
(< 0.5V ist wieder ok).
Ich werde hier eine Hysterese einbauen.
Werbefläche zu vermieten.
-
- Forum-Nutzer
- Beiträge: 16
- Registriert: Sa 27. Aug 2016, 21:12
- Wohnort: Regensburg
- Mäher: Husqvarna Automower 430X
- Herstellungsjahr: 2016
- Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.0)
- Robonect Firmware: 1.0 beta7
Re: [BESTÄTIGT] 3.3V extern bricht zusammen
Ich häng mich mal dran.
Heute Nacht Nachricht:
MowE:
Kritischer Zustand! Überspannung 3.3V intern (3485mV)!
Was hat das zu bedeuten?
Danke!
Heute Nacht Nachricht:
MowE:
Kritischer Zustand! Überspannung 3.3V intern (3485mV)!
Was hat das zu bedeuten?
Danke!
Gerätekonfiguration
Seriennummer: 160908020
Produktion: 07.03.2016 11:22
Geräteversion
MSW-Software: 430X
MSW-Version: 14.03.00
MSW-Datum: 2018-09-25 09:39:24
SUB-Version: 6.05.00
Seriennummer: 160908020
Produktion: 07.03.2016 11:22
Geräteversion
MSW-Software: 430X
MSW-Version: 14.03.00
MSW-Datum: 2018-09-25 09:39:24
SUB-Version: 6.05.00
-
- erfahrener Forum-Nutzer
- Beiträge: 86
- Registriert: Mi 10. Aug 2016, 09:59
- Mäher: Gardena R70Li
- Firmware des Mähers (MSW): MSW 6.xx.xx
- Herstellungsjahr: 2016
- Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.3)
- Robonect Firmware: 1.3b / WLAN 1.7.6 / ZeroConf 1.9
Re: [BESTÄTIGT] 3.3V extern bricht zusammen
Bei mir auch:
Kritischer Zustand! Unterspannung 3.3V extern (14mV)!
Stand ausserhalb der Schleife und konnte nicht weiter. Webinterface stand auf "Schläft"
Als SMS bekam ich nur den Mower-Name, ein "K" in Zeile 2 und die IP in Zeile 3
Kritischer Zustand! Unterspannung 3.3V extern (14mV)!
Stand ausserhalb der Schleife und konnte nicht weiter. Webinterface stand auf "Schläft"
Als SMS bekam ich nur den Mower-Name, ein "K" in Zeile 2 und die IP in Zeile 3
Rob Snyder.
Kamera PTC06.
Reifen mit Spikes.
Kamera PTC06.
Reifen mit Spikes.
-
- erfahrener Forum-Nutzer
- Beiträge: 98
- Registriert: Mi 16. Aug 2017, 16:37
- Wohnort: Oldenburg (Oldb)
- Mäher: Gardena R40Li
- Firmware des Mähers (MSW): MSW 6.xx.xx
- Herstellungsjahr: 2017
- Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.4)
- Robonect Firmware: 1.2 RC0
Re: [BESTÄTIGT] 3.3V extern bricht zusammen
@Regensburg
@miniplot
Der Fehler ist bestätigt und wird in einer der nächsten Betas dann wohl gefixt werden. Vergl. hierzu auch den Beitrag von Fabian (admin)
Grüße, digi
@miniplot
Der Fehler ist bestätigt und wird in einer der nächsten Betas dann wohl gefixt werden. Vergl. hierzu auch den Beitrag von Fabian (admin)